  高压开关是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。

产品用途

  本开关设备适用于3.6~12kV三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置,主要用于发电厂、中小型发电机发电、工矿企事业配电以及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等,实行控制、保护、监测之用。本开关设备符合GB3906,DL404标准及国际IEC298。

  本开关柜可配用VD4型、VB2型、VS1型、HVF(韩国现代)、EV12型真空断路器,具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分合断路器、防止接地开关处于闭合位置关合断路器、防止误入带电隔离室、防止在带电时误合

使用条件

1、环境温度 -10℃至+40℃

2、海拔高度:不超过1000m

3、湿度

相对湿度:日平均值不大于95%,月平均不大于90%

4、地震烈度不超过8度;

5、周围空气应不受腐蚀性、可燃气体、水蒸气等明显污染;

6、无严重污秽及经常性的剧烈振动。

7、在超过GB3906和本标准规定的正常的环境条件下使用时,由用户和制造厂协商。

产品特点

1、本开关设备具备完全铠装结构,低压与高压分离,充裕的电线室,可安装多组电缆,电缆接线端子距地面最大高度可达800mm;

2、坚固可靠的五防联锁装置,在关闭的面板上也可操作断路器,通过观察窗可看到断路器所处的状态;

3、功能齐全的手车,100%手车互换性,具操作轻巧,动作平稳;

4、维护简捷,易于安装母线和电缆,可升降的转运车,手车的推进,抽出和运输非常方便;

5、全组装式的开关柜使用敷铝钢板,耐腐蚀、抗氧化,采用多重折边工艺,保证高的强度的刚度。

主要技术参数

额定电压 10KV

最高电压 12KV

额定绝缘水平(1min工频耐压:对地及相间42KV,一次断口间48KV。雷电冲击耐受电压:对地及相间75KV,一次断口间85KV。)

额定短路开断电流16KA、20KA、25KA、31.5KA、40KA、50KA

额定短路稳定电流 40KA、50KA、63KA、80KA、100KA、125KA

4S热稳定电流 31.5KA

额定动稳定电流(峰值) 40KA、50KA、63KA、80KA、100KA、125KA

主母线额定电流 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A

公支母线额定电流 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A

防护等级 外壳为IP4X,手车室门打开时为IP2X

上一篇: 已经第一篇了!